坏坏兔 2011-10-09 10:18:32 | 山东省 其他专业 | 1066查看 5回答
规则上面说:从基础底板上平至地下室顶板上平。我的问题是:以下这样的截图,从哪里开始算地下室外脚手架呢
规则上面说:从基础底板上平至地下室顶板上平。我的问题是:以下这样的截图,从哪里开始算地下室外脚手架呢?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳山东定额解释是地下室外脚手架的基数规则,其含义为基础顶面标高至地下室板顶的标高。 综 合 解 释 1、脚手架定额的工作内容中,包括底层脚手架下的平土、挖坑,实际与定额不同时,不得调整。 2、地下室外脚手架的高度,按基础底板上坪至地下室顶板上坪之间的高度计算。 基础是不能算外脚手架的,是从基础顶面,条形基础也是基础顶面开始基计算 施工完基础后就要回填,基础是计算满堂教授兼,不能计算外脚手架, 基础高度超过1m才能计算外脚手架(独立基 础) 规则上面说:从基础底板上平至地下室顶板上平,这句话很明白了,是从基础上平(就是基础顶面)。
2011-10-11 08:13:24
-
地下室地面开始计算
2011-10-09 10:19:56
-
从筏板顶标高开始算
2011-10-09 10:26:01
-
地下室外脚手架的高度,按基础底板上坪至地下室顶板上坪之间的高度计算。 就是条基底面与地下室顶板的上皮(正负0)之间的高度。
2011-10-09 12:24:03
-
筏板的顶面 网上
2011-10-09 14:17:37
-
规则说:地下室外脚手架从基础底板上平开始至地下室顶板上平。我的问题是:1、截图这样的条基基础底板上平是指哪个标高?2、地下室顶板上平是指正负零还是结构标高?
-
基础层里的梁的脚手架计算吗?我看规则说从室外地坪或者楼板上表面开始算,好像没有说地下室的梁的高度。要是算的话,梁高从哪里开始算呢?
-
地下室外墙是剪力墙。地下室共二层,地下室二层至四层都存在单梁,而且层高为3.35米,请问单梁的脚手架套哪项,高度从哪里算起,是从地下室内部算,还是从室外地坪算起,因为脚手架是从地下室内部支起的
-
地下室混凝土外墙脚手架的计算,计算规则规定高度从基础底板顶算起,可是我们现场施工不是支在底板上,而是基坑外围,和底板底标高差不多,我还必须按计算规则计算吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看