构造柱钢筋
顶层构造柱钢筋汇总计算后为何出现: 全部纵筋:层高+预留埋件纵筋弯折长度+两倍弯钩 构造柱预留筋.:34*d+24*d 请问顶层构造柱为何会出现:预留埋件纵筋弯折长度。以上两种钢筋哪个在上,哪个在下
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
顶层构造柱钢筋汇总计算后为何出现: 全部纵筋:层高+预留埋件纵筋弯折长度+两倍弯钩 构造柱预留筋.:34*d+24*d 请问顶层构造柱为何会出现:预留埋件纵筋弯折长度。以上两种钢筋哪个在上,哪个在下 顶层钢筋不是按节点设置中的节点锚固吗,为何会出现:预留埋件纵筋弯折长度,我的工程为砖混结构,不用植筋 ----------------------第一步:修改结构类型 第二步:修改计算设置 汇总计算就应该是你想要的结果了。
2011-10-10 08:41:15
-
构造柱预留筋在下,上部软件默认的是预埋铁件。如果是植筋,可以在计算设置里修改。 不需要发图给我,好理解的。
2011-10-09 12:39:15
-
全部纵筋在上,构造柱留筋在下
2011-10-09 12:45:42
-
构造柱预留筋.:34*d+24*d 请问顶层构造柱为何会出现:预留埋件纵筋弯折长度。以上两种钢筋哪个在上,哪个在下 答:一般34*d预埋筋在下,上部一般由上层梁底预埋筋插下留置锚固长度。也有植筋及预埋铁件做法,这要看施工组织设计。