Daber大宝 2011-10-09 14:13:49 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1931查看 2回答
我想问连梁为什么不能画到剪力墙中呢?: 剪力墙结构的绘图顺序是画完门窗洞口再用点布置连梁吗?
剪力墙结构的绘图顺序是画完门窗洞口再用点布置连梁吗? 会不会出现用直线画连梁的情况?如果用直线连梁画到柱边线和柱中心线钢筋为什么是一样的? 连梁为什么不能画到剪力墙中?问题补充:两个柱之间有一段剪力墙,墙上没有洞口,但墙上有连梁,此时是不是应该用直线绘制,这里就涉及应该把连梁画到哪里的问题了
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:不一定是画完门窗洞口再用点布置,也可以门洞口处不画墙,连梁用直线来画。连梁的支座是墙,软件里默认的是洞口宽度加锚固要求。 用直线画,画到柱子的边缘与画到柱子的中心是相同的结果。 关键问题是柱子是什么类型的,是框架柱还是暗柱,如果是暗柱暗柱内画上墙体计算的结果是相同的。与画图有关。
2011-10-09 14:18:04
-
剪力墙结构的绘图顺序是画完门窗洞口再用点布置连梁的。 是会出现用直线画连梁的情况的,如果用直线连梁画到柱边线和柱中心线钢筋为什么是一样的? 这是因为软件就是按画连梁是画到轴线交点设置的。 连梁为什么不能画到剪力墙中?这也是软件设置的。
2011-10-09 14:17:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看