• 应急照明中管线问题

    在应急照明系统中,应急灯为墙壁距地2.5m,疏散指示灯为墙壁距地0.5m,安全出口指示灯门上0.2m安装,那其中的管应算几根呢?

    问题补充:引至这些灯具的立管应为几根呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果根据配电箱接线系统图,所提到的应急照明系统中的这3套不同灯具是同一个回路出线并且是同一个走向沿途配管配线安装的灯具时,所计算的管道应该是1根。

    2011-10-10 09:07:34 

  • 算一根就可以了

    2011-10-10 09:00:24 

  • 看配电系统图。一个回路一根管吗?线一般情况下设三根的。

    2011-10-10 09:03:42 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!