wangxincong2676 2011-10-11 21:25:30 | 河北省 其他专业 | 804查看 5回答
暗柱、连梁的保护层问题
暗柱的保护层是按墙的保护层还是按照柱的呢,我是预算,因为图纸上暗柱比较多,所以暗柱的保护层月准确越好,但是图纸上没有写明暗柱的保护层,所以跟甲方预算员意见有分歧,还有连梁的保护层,是按梁还是按墙,有没有明确一点的规定呢,或者是现场放样是怎么放的
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
暗柱和连梁都是剪力墙的一部分,一次我觉得应该按剪力墙的保护层来考虑。
2011-10-11 21:37:01
-
暗柱也是柱、连梁也是梁,应该按柱和梁的保护层计算;你看看软件的楼层设置中保护层栏(软件是按规范要求设置的)。参考图示:
2011-10-11 22:12:17
-
实际施工中暗柱和连梁是剪力墙的一部分,保护层按剪力墙考虑。其钢筋排列从外到内分层顺序为:剪力墙保护层厚度→剪力墙水平钢筋、暗柱箍筋→剪力墙竖向钢筋、暗柱主钢筋、连梁箍筋→连梁主钢筋。 无论钢筋怎样排列,都是从剪力墙保护层开始
2011-10-11 22:43:28
-
暗柱的保护层应该按照柱的保护层设置;连梁的保护层,应该按梁的保护层设置;你看看03G101-1第33页就清楚了,软件就是按照钢筋混凝土设计规范及03G101-1进行设置的,你按软件的默认设置进行计算即可。
2011-10-12 07:29:20
-
暗柱和暗梁准确说应该是个“结构构造”,而不是“结构构件”,其应该是剪力墙的一部分(剪力墙包括墙柱、墙身和墙梁)。 2、剪力墙的保护层是其最外侧钢筋外边至混凝土外边的距离,对于暗梁和暗柱来说对应的是其箍筋的保护层,而我们计算时说的都是主筋的保护层,所以说暗柱和暗梁主筋的保护层是大于剪力墙钢筋的保护层,而暗柱箍筋与剪力墙墙身水平钢筋是在一个层面上的,这里取梁和柱的保护层只是方便计算。准确来说,应该用墙身的保护层加上箍筋直径,但一般很少人会这样计算。
2011-10-12 08:56:33