h6510296 2011-10-12 10:14:59 | 北京市 其他专业 | 780查看 2回答
北京定额利用主筋做防雷引下线,此定额子目是按一根长度考虑的,还是两根,若是两根从哪体现出来的
北京定额利用主筋做防雷引下线,此定额子目是按一根长度考虑的,还是两根,若是两根从哪体现出来的
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳定额编制一般都是按施工验收规范综合考虑,防雷引下线施工规范要求不少于主筋二根,所以不管是北京还是北京以外防雷引下定额都是按二根考虑的,这可看各地的说明中的计算规则。
2011-10-12 11:00:38
-
定额中有消耗,你可以测算1米的消耗是多少就知道是几根了,一般是2根
2011-10-12 10:22:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看