富贵山人士 2011-10-13 13:47:03 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1919查看 1回答
有关框架梁的下部钢筋问题:框架梁的下部钢筋软件都是一跨一跨计算钢筋长度的。03G101-1图集
有关框架梁的下部钢筋问题:框架梁的下部钢筋软件都是一跨一跨计算钢筋长度的。03G101-1图集中的确也是这样画的。我有这样的想法同专家探讨,相邻两跨钢筋直径不同,按跨计算钢筋长度,两端按要求锚固在柱支座里。这是没问题的。如果相邻两跨,甚至三跨、四跨或更多跨的钢筋直径相同,但不是通长,特别是大跨度框架结构,通长都是25mm左右的钢筋,能不能把这些相同直径的钢筋连接起来呢,例如用机械连接。这样做节约钢筋,支座处的砼也好浇捣。不然支座处钢筋太多,砼是浇捣不好的,或者说很难浇捣好。如果设计人员在集中标注中有通长钢筋,软件肯定是把通长钢筋连接起来的。那么邻跨钢筋直径相同软件怎么就没把这些钢筋连起来呢。这是图集中框架梁下部钢筋的特例,但实际是经常遇到的。望软件设计者能考虑这一问题。此问题当否,请专家指教。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
您好这个问题之前就探讨过,陈青来教授曾经的回答也自相矛盾,即说过“能通则通”的原则,而图集的表示又是每跨断开。我还是比较赞同能通则通的原则。目前软件中如果钢筋信息输入在“下部通长钢筋”列,则钢筋通常计算,不断开。而如果输入在“下部原位钢筋”列,则钢筋是否连通计算,可以在计算设置中设置,默认为“遇支座断开”,可以选择为“遇支座连续通过”。如下图
2011-10-13 14:33:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看