华山论剑 2011-10-13 22:13:26 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 356查看 6回答
剪力墙的钢筋怎么输
竖直钢筋B16@100/200怎么输入呢?问题补充:不觉得是标注错了
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳先外侧后内侧:(1)B16@100/B16@200+(1)B16@200
2011-10-14 09:30:04
-
根据图纸,分清人防区和非人防区,根据图纸标注的构件进行设置、布置
2011-10-14 07:54:59
-
测试后给您回复
2011-12-14 08:50:07
-
除非设计有特殊的说明,否则就不是标准的标注方式,或者咨询设计院是怎么个回事。。
2011-10-13 22:15:46
-
这个标注没有问题,人防部分的钢筋本来就和其它地方的钢筋不一样,至于钢筋软件怎么让画有待解决。
2011-10-13 23:24:39
-
个人认为:墙体表中已经说明钢筋为两排,所以“人防墙内侧”与“人防墙外侧”相当于内墙和外墙。“人防墙外侧”B16@100/200表示外墙内侧为B16@100,外侧为B16@200,输入则为(1)B12@100+(1)B12@200。
2011-10-14 11:05:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看