ji****@163.com 2011-10-14 08:03:30 | 河南省 其他专业 | 1335查看 7回答
构筑物的墙超过是6.2米高,可不可以计算模板的超高费?
专家,你好!一个改良型氧化沟构筑物的墙超过6.2米高了,可不可以计算模板的超高费?该怎么计算模板的超高费?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
可以计算模板超高费,计算方法按超出定额规定的高度部位计算超高费用。
2011-10-14 09:21:06
-
一个改良型氧化沟构筑物的墙超过6.2米高了,不能计算模板的超高费。 构筑物一般不计算模板的超高费。
2011-10-14 17:42:14
-
构筑物的墙超过6.2米高,可以可以计算模板超高费,按体积套墙模板超高子目。
2011-10-14 08:08:16
-
一个改良型氧化沟构筑物的墙超过6.2米高了,可以计算模板的超高费.该按施工方案计算模板的超高费。
2011-10-14 08:08:41
-
一个改良型氧化沟构筑物的墙超过6.2米高了,是可以计算模板的超高费的,在计算模板的超高费可直接套用砼墙模板超高定额相关子目就行了。
2011-10-14 08:06:36
-
专家,你好!一个改良型氧化沟构筑物的墙超过6.2米高了,可不可以计算模板的超高费?该怎么计算模板的超高费? 回答:要计!按每超高1米算!
2011-10-14 09:02:22
-
一个改良型氧化沟构筑物的墙超过6.2米高了,如果按建筑物混凝土墙套子目计算时,可以按规定计算模板的超高费,计算方法为:2.本分部的现浇混凝土梁(不包括圈梁)、板、柱(不包括构造柱)、墙的模板是按层高3.6m编制的。层高超过3.6m时可计算超高增加费,执行本分部超高增加费子目;每超过lm计算一次超高增加费,尾数不足0.5m者不计(4.1≤h<5.1m可计算1次超高费,5.1≤h<6.1m可计算2次,6.1≤h<7.1m可计算3次) 如果套构筑物相关的定额子目计算时,就不能计算模板超高费的。
2011-10-14 10:53:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看