taotao2001 2011-10-14 15:34:58 | 北京市 其他专业 | 382查看 1回答
天津2008通风工程
请问天津2008通风管道的制作与安装都应该有哪些子目,如漏风\\漏光的检测还有关于支架的刷漆问题都需要做吗,需要的话套哪个相应定额
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳工程量计算规则 一、风管按设计图示以展开面积计算,以平方米为计量单位。检查孔、测定孔、送风口、吸风口所占面积不除。风管展开面积不包括风管、管口重叠部分面积。 二、风管长度计算时一律以图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交接点划分),包括弯头、三通、变管、天圆地方等管件的长度,但不得包括部件所占的长度。 漏风\\漏光的检测不需要做。 支架的刷漆问题需要做。套第11册定额。
2011-10-14 16:10:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看