yq****@163.com 2011-10-15 10:20:42 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 344查看 1回答
暗柱箍筋有矛盾,该如何解决
我现在有一问题想请教一下,我有一工程共18层,暗柱箍筋间距是@200,层高都是3米,每层箍筋按规定计算(3-0.12)/0.2=15根+上下各0.5米加密计8根,再加两筋搭接算0.61米加密是5根,合计应28根,但软件计算却是33根,我想请教是什么问题,如何解决
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这是可以查看是否有上返梁,如果不、有上返梁,则箍筋的根数会算到梁顶。可以通过修改柱顶和柱底标高到下上面梁的梁顶和下面梁的梁顶,这样在再汇汇总计算后,箍筋的计算根数就会正确。
2011-10-15 10:28:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看