• 暗柱箍筋有矛盾,该如何解决

    我现在有一问题想请教一下,我有一工程共18层,暗柱箍筋间距是@200,层高都是3米,每层箍筋按规定计算(3-0.12)/0.2=15根+上下各0.5米加密计8根,再加两筋搭接算0.61米加密是5根,合计应28根,但软件计算却是33根,我想请教是什么问题,如何解决
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这是可以查看是否有上返梁,如果不、有上返梁,则箍筋的根数会算到梁顶。可以通过修改柱顶和柱底标高到下上面梁的梁顶和下面梁的梁顶,这样在再汇汇总计算后,箍筋的计算根数就会正确。