ding8ding 2011-10-15 11:36:38 | 山东省 其他专业 | 626查看 5回答
建筑标高与结构标高
我现在遇到一个问题,一个厂房结构标高参照建筑标高,应用96定额,算砼柱,就一层,顶标高为6.00,我算钢筋砼柱的高度应为6.00还是5.95?为什么?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我现在遇到一个问题,一个厂房结构标高参照建筑标高,应用96定额,算砼柱,就一层,顶标高为6.00,我算钢筋砼柱的高度应为正负零以上5.95,按柱的实际高度计算,那0。05米作其他如找平层或其他了。 计算规则中是从室内地坪到楼板的上表面,这个上表面是指楼板结构的上表面。
2011-10-15 11:39:48
-
钢筋砼柱的高度应为6.00米
2011-10-15 11:38:10
-
钢筋砼柱高度应为5.95
2011-10-15 11:39:06
-
我现在遇到一个问题,一个厂房结构标高参照建筑标高,应用96定额,算砼柱,就一层,顶标高为6.00,我算钢筋砼柱的高度应为6.00还是5.95?为什么? 应该按结构标高,因为钢筋算量是以结构来算的,建筑标高是包括其它装饰层厚度在内
2011-10-15 11:46:34
-
现在遇到一个问题,一个厂房结构标高参照建筑标高,应用96定额,算砼柱,就一层,顶标高为6.00,在计算钢筋砼柱的高度应为6.00而不是5.95米的。因为它是一层,顶标高就是6米。
2011-10-15 11:38:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看