神来之笑 2011-10-16 16:22:49 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 2968查看 2回答
柱子变截面钢筋问题
各位达人好,在画柱子的时候碰到了不同层柱子变截面,而且变截面是二层柱截面反正比一层大,平法中似乎没有说到,我觉得是否应该多出的钢筋按梁上柱钢筋做?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
我看可以这样处理。
2011-10-16 16:25:18
-
这种设计没有在下层设置有柱帽之类,好象不符合常理,在梁位置可以生跟,角的位置只有板怎么办呢?最好还是咨询一下设计。 “嗯,对了,当一层柱子截面是 400*400,而二层柱子截面是400*200,且有一边是柱边平的,而这时候等于二层的钢筋可以全部与一层搭接,而一层而多出2根钢筋,不知道这多出的钢筋是不是只要锚固入梁就好?”你这种情况,下层钢筋多出的部分,就是锚入柱内了。 “还是按平法中的,0.5LA+C+200 这样做么?平法中的情况不是与二层钢筋不能搭接才如此么?”我感觉你问的问题没有任何的连续性。 1、首先问的是上层柱截面大于下层柱。 2、下层柱钢筋多于上层柱钢筋。 3、多出的钢筋上按1.2La,是不用与上柱搭接的。,图片是旧图集。 “不好意思,刚才没说清楚,非常感谢你”也希望你不要生气哦。
2011-10-16 16:26:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看