预算组 2011-10-16 17:24:22 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 873查看 16回答
请问各位这条KL7梁筋应该怎么布啊?
想问下下面这条梁的钢筋布置问题补充:这个KL7中间那跨那个是底筋是什么啊?旁边的2c25是底筋还是上部筋啊?这个KL7有5跨,但是隔壁有几跨是连梁,那我应该布置成结构梁还是连梁?如果布置成连梁那些支座和跨中钢筋的怎么布置;如果是结构梁的话跟连梁的钢筋会有什么不同吗?这个还有个说明,框架梁贯通筋未2c14,非框架梁构造筋2b12,标注LL段的按连梁构造配筋,那我是否应该把这条梁断开?框架梁一段,然后旁边的用连梁表示?图纸上这类型的连梁还有支座筋,那应该怎么弄?
全部回答
(16)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
定义KL7,集中标注,(5)就是5跨,截面200*600,钢筋信息全部在原文标注里输入,按图中每跨的数据输入即可。
2011-10-16 17:35:22
-
定义kl7,输入集中标注信息,绘图,进行原位标注,在表格里输入原位标注的钢筋信息。即可。
2011-10-16 17:59:17
-
先定义,集中标注,画上,再点【原位标注】,在每跨输入各自的钢筋信息。
2011-10-16 17:27:02
-
你的资料显示KL7底部钢筋有:2C22、4C182/2;旁边的2C25为两端承支座断开(术语)上部钢筋。如有答错,敬请纠正!
2011-10-16 17:45:17
-
在新干线提问问题,获得同事们的解答不是目的,获得同事们的方法才是真正目的。要想学好钢筋,首先应该熟悉平法标准的方法(图集),然后经常到施工现场跟一线工人交流看法,这才是最快最好的学习捷径!其实你说的KL7(5)200*600很简单,集中标注后,画上,然后根据图纸上的信息,原位标注即可!祝你工作愉快!专家交流1065840434
2011-10-18 10:43:35
-
定义kl7,输入集中标注信息,绘图,进行原位标注,再标原位标注的信息就可以了
2011-10-18 10:36:23
-
根据你的截图,第一跨和第二跨是连梁;第三至第五跨是KL7(5),KL7(5)信息不完整。
2011-10-18 11:11:45
-
这个截图可能不完整,KL7可能在右侧应还有两跨,否则KL7的跨数则应由5跨改为3跨。这个截图中KL7没有标示箍筋?KL7中间那跨的“T4C18 2/2”是底筋可采用原位标注,“T”是笔误;KL7梁上右侧的2c25与左侧2C22一样是上部支座筋可采用原位标注。左边两跨应按连梁布置,左边第一跨上部及下部钢筋按“2C22”集中布置,左边第二跨上部钢筋按“2C25”,下部钢筋按“2C22”集中布置。图中连梁“LL”顶标高要设为“H+0.5”。
2011-10-20 15:40:36
-
2011-10-20 16:51:04
-
目前有很多刚出校门的设计人员,图纸的标注及画法不是完全按平法规则及规范来设计,好像有一种创新意识。
2011-10-20 07:58:37
-
测试后给您回复
2011-10-20 00:18:40
-
这条梁命名为KL7,但每一跨的梁截面不一样,梁的标高也不一样。
2011-10-20 12:45:22
-
你这个是啥图纸啊,连个箍筋都没有标注
2011-10-20 13:17:25
-
定义KL7,集中标注,(5)就是5跨,截面200*600,钢筋信息全部在原文标注里输入
2011-10-20 14:36:13
-
中间那跨那个是底筋,几跨是连梁,它们不在同一标高。
2011-10-18 13:46:08
-
旁边的分号后面2c25是下部筋,KL7信息在设计时信息不完整,现在设计经常出这种问题,KL7按框架梁布置,不能按连梁布置。
2011-10-22 16:25:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看