小不点 2011-10-16 18:10:52 | 河北省 其他专业 | 6362查看 5回答
关于梁顶标高与结构层标高
举个例子:结构层标高为-0.05(相对于+-0.00)而梁集中标注为(+0.95)按照图集解释(+0.95)是相对于结构层标高,假如+-0.00的绝对高程为11.22,那么结构层标高就应为11.22-0.05=11.77,而梁顶标高按图集说法就应为11.17+0.95=12.12,这样算对吗?但是我这的建筑施工图上却是相差了一米?是结构图上梁集中标注的(+0.95)错了,还是我算错了?请高人指教,非常感谢问题补充:可是按图集上要求(+0.95)是相对于结构层标高而不是相对于正负零的标高啊,所以不能用0.05+0.95=1这样算,这样算是可以跟建施图相符,可是把-0.05换成绝对高程在加上0.95就不相符了是否应该将(+0.95)改为(+1)呢?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳结构层标高-0。05是相对于正负零来说的,+0。95也是相对于正负零的标高从结构层-0。05到+0。95实际高差是1米。而不是从-0。05到+0。95是0。95米,是你算错了。
2011-10-16 18:20:04
-
已采纳你对原位标注的考虑是对的。建筑施工图上应该是建筑标高,和结构标高还是有高差的。
2011-10-16 18:14:47
-
已采纳你理解是正确的,这个是一个图纸问题。此处应该是高低跨吧。可以跟设计碰一下。如果希望得到更准确的解释,可以将图纸发我一份。我看一下是不是你识图时候有理解错误。
2011-10-16 20:37:47
-
已采纳0.95是相对于正负零说的,不是相对于-0.05,你要分清绝对标高和相对标高的关系
2011-10-17 08:57:22
-
已采纳图纸中构件的标高指的是相对标高,也就是与楼层标高的对比差。 你所说的也就是楼层标高高出95cm.
2011-10-21 08:44:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看