    大家好我是菜鸟 问几个关于给排水的问题希望大家不吝指教 首先我是计算消火栓系统的工程量 下面介绍下工程 地上五层第一层标高6.8m 标准层每层都是4.2米 所以屋顶也就是23.6米拉 但是屋顶有消火栓管线距离屋顶0.65m 请问 1)在画立管的时候我直接只首在首层平面图上画得直接把标高拉到24,25 可是出现了问题啦 软件好像给我计算的超高部分面积不对耶······请问给位大侠 难道是要在没张平面图上都分段画立管才可以计算出每层的超高么 有其他的方法么????、 2)在立管上的阀门怎么识别呢 不会····· 3)我们这个工程+—0.000一下的管道防腐和室内的管道防腐和屋顶的管道防腐式不一样的 我怎么分开???可以用什么方法把一根立管打断吗??? 多谢 !祝大家工作顺利
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、可以一次识别计算; 2、用表格输入计算; 3、-1层可以单识别计算。