• 雨棚底面侧面的抹灰问题

    我用其他构件中画了一个雨棚,但是画不了天棚和地面,墙面了,我在外墙抹灰中设置把遇到雨棚就扣减截面面积,但是单独的雨棚地面抹灰和侧面抹灰都画不上了,我画天棚他直接提示我要设置在板上面,画外墙的时候它压根就点不上,画地面的时候也画不上,请问这些个怎么样解决啊。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在定义雨棚的时候,套上底面抹灰和顶面抹灰的定额子目。

    2011-10-18 07:57:06 

  • 你画不上是因为找不到定位点。所以,可以在最角点按SHIFT+左键,来定位;或按这个方法,把补助轴线画上,也行。在定义雨棚的时候,套相关定额就行了。

    2011-10-18 08:08:51 

  • 雨篷的天棚和板面,要用直线或矩形布置,因为没有封闭的墙,是点布置是上去的,除非是布置上虚墙将其封闭。

    2011-10-18 09:05:32 