小黄 2011-10-18 11:03:32 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 993查看 2回答
大家好:请问在钢筋2009中在顶层的墙柱如何设置锚固才正确呢
大家好:请问在钢筋2009中在顶层的墙柱如何设置锚固才正确呢,比如像坡屋面,我试一下设置成暗柱或者端柱锚固能够满足,可是在顶层柱根处会自动生成预埋插筋,就会与下层的钢筋量多算,应嘎怎样正确设置,谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:你只要按图纸里要求的柱子定义,软件会自动处理的,暗柱是从板底计算锚固长度,框架柱子是从梁底计算锚固长度的。你说下边多了插筋,如果是在顶层起步的柱子在下边就应该是有插筋的。 墙柱就应该是按墙的竖筋锚固的,没有问题。如果是上下层之间的主筋相同就不会出来插筋了,看看是不是主筋变化了。 上下都按一种柱子类型定义就可以了。到了顶层软件会自动处理的。
2011-10-18 11:07:04
-
楼上说的真具体,顶一下
2011-10-18 13:17:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看