42****@qq.com 2011-10-18 16:25:45 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 587查看 9回答
钢筋搭接的问题
一个暗柱纵筋16C20+8C14,箍筋c8@200搭接方式原本是绑扎的,50%的搭接率,后来设计变更纵筋16以上的钢筋改为电渣压力焊,此时20的钢筋应该改为电渣压力焊,14的钢筋不变,那么搭接箍筋加密区应该也没变,为什么我的箍筋变少了呢
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳绑扎搭接,搭接范围内同时需要加密;而电渣压力焊搭接区域,不需要加密。
2011-10-18 16:58:13
-
电渣压力焊 的搭接区域 比绑扎搭接的区域 要小的多偶;
2011-10-18 16:29:33
-
支持4楼的说法
2011-10-18 17:17:41
-
只有绑扎搭接区箍筋需要加密,焊接连接、机械连接区不用加密。
2011-10-18 16:59:04
-
支持6楼的说法
2011-10-19 17:40:10
-
柱按搭接方式时,搭接范围内需加密箍筋,软件自动按此计算;更改为电渣压力焊后,搭接区域的箍筋就不再按加密计算了。
2011-10-18 16:29:10
-
对于搭接区内的箍筋加密,在03G101-1图集第8页中明确说明: 1、抗震设计时,在柱纵筋搭接长度范围内的箍筋均应按小于等于5d ( d为柱纵筋较小直径 )及小于等于100间距加密; 2、非抗震设计时,在柱纵筋搭接长度范围内的箍筋加密,应由设计者另行注明。 对所问的问题,非撘接区的箍筋就不会加密,箍筋会少;
2011-10-18 16:44:30
-
柱中绑扎钢筋需要箍筋加密,电渣压力焊焊接不需箍筋加密。
2011-10-19 11:55:19
-
您好,建议您参照03G101-1图集第8页的说法,上面对于箍筋计算少了的说明,可以看下上面nihao 给您的回答。
2011-10-19 13:29:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看