• 关于楼地面定额2008图形算量

    楼地面定额2008图形算量中,ZB1-2规定楼地面每增减5mm厚,费用增减2.2元 每平米。但是这个在定额中从哪调整啊,这个ZB1-2 用不用输入?一般什么时候输入ZB1-2?

    增减

    算量

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    楼地面定额2008图形算量中,ZB1-2规定楼地面每增减5mm厚,费用增减2.2元 每平米。这个需要根据设计的楼地面厚度进行判断是否输入子目调整,如果设计的楼地面厚度正好是20mm厚,就不用输入ZB1-2子目调整了,如果设计厚度为25mm,就需要输入ZB1-2子目进行调整,工程量同楼地面工程量,如果设计厚度为15mm,挑檐需要输入ZB1-2子目进行调整的,但工程量应该输入负值。

    2011-10-19 08:01:51 

  • 你在选择ZB1-1之后,你在下面的换算里面看一看有没有实际厚度这一项,有的话填写实际厚度,软件自动扣减 没有的话在ZB1-1之后继续输入ZB1-2定额,工程量砼ZB1-1,按厚度在调整(如:实际厚度10mm,面积1000㎡,则ZB1-1工程量1000㎡,ZB1-2工程量-1000*2㎡即可;也可ZB1-1工程量1000㎡,ZB1-2空格*2 工程量-1000㎡)

    2011-10-18 22:33:29 

  • 支持楼上的说法

    2011-10-19 08:20:17 