icoloful 2011-10-20 20:31:04 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1153查看 6回答
关于梁打断计算钢筋的问题
在图纸中有这么一段梁:原位标注的截面尺寸与集中标注的截面尺寸不一致,梁的中心线不在同一条直线上,怎么处理?需要打断进行对齐操作么?打断之前和打断之后的钢筋工程量不一致?应该怎么处理这条梁??问题补充:假如一条梁错位很严重。修改左边线距离大于截面宽度,无法通过修改距左边线距离来实现对齐?请问该怎么处理这种情况??
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不需要打断,就按设计要求做,打断后跟打断前工程量是不一致的
2011-10-20 20:40:44
-
具体请看截图内容
2011-10-20 20:49:10
-
在原位标注里面调整截面及偏移位置即可达到目的
2011-10-20 20:49:18
-
先按照梁集中标注画完构件,再分段在梁原位标注里面分段修改属性(即梁截面尺寸,分布构造钢筋等),如果在跨中是不需要打断的,同时用单边/多边对齐梁柱
2011-10-20 23:25:31
-
在原位标注里修改一下那一跨梁的界面尺寸就行了 不用打断的 打断了会影响到钢筋量的
2011-10-20 20:58:28
-
在图纸中有这么一段梁:原位标注的截面尺寸与集中标注的截面尺寸不一致,梁的中心线不在同一条直线上,怎么处理?需要打断进行对齐操作么?打断之前和打断之后的钢筋工程量不一致?应该怎么处理这条梁?? 复:如果钢筋都能按通长梁布置得了,就不用打断,如果按通长梁的钢筋都不能布置,就是要打断布置了。打断后,只能按不同的梁配筋了。
2011-10-21 06:09:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看