• 剪力外墙内外侧筋长度不同如何设置

    地下室外墙负二层,外墙筋为1B16-200+1B14-200,外侧有挡土墙筋16-200,是不是挡土墙筋只能在其他钢筋中输入固定长度,但当有部分挡土墙筋插到集水井底时如何设置?负二层外侧B16筋在负二层无接头从基础底直通负一层1/2L处,内侧B14从基础底直通负一层底板+1.2LE,问如何设置钢筋长度??????
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:剪力墙的竖筋内外侧钢筋不同可以用“+”连接。附加的短筋只能在其它钢筋里输入,也可以在汇总后的编辑钢筋里另加。长度只能定义固定值,不可以自动计算不同高度的长度。建议手工计算一个中间长度输入上去。 负二层墙筋不考虑搭接时,定义为焊接,汇总后把这部分的接头量扣除就行了。如果想精确计算这个高度只能在其它钢筋里定义了。不在墙里定义竖筋。 软件不会自动区分的,你在定义时可以定义多少根多长的,完全是由你自己来处理了。

    2011-10-21 10:21:35 

  • 内外侧钢筋不同可以用“+”连接。

    2011-10-21 10:03:29 

  • 你所指的是剪力墙垂直加强筋,只能在其他钢筋中输入固定长度!

    2011-10-21 10:16:50 

  • 支持弯弯的月亮的答复

    2011-10-21 10:38:15 