lh1032881475 2011-10-21 11:28:13 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1806查看 8回答
有关板的钢筋双网双向布置问题
板的受力筋布置时,图纸要求双层双向布置。一块板上的受力筋布置如下:横向钢筋B12@150(上层在下),B10@200(下层在下);纵向钢筋B12@150(上层在下),B10@200(下层在上)。请问我布置钢筋时,怎么布置?望高手指点???
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这不用理会它,还以前布置方式就可以。
2011-10-21 11:31:36
-
预算是计算造价的,横下纵上或横上纵下不影响计算结果。 你只需按软件提示的方式布置纵向(面筋、底筋)或横向(面筋、底筋)钢筋就行。
2011-10-21 11:33:34
-
仔细看就知道了:在面层,双向钢筋均为B12@150,底层,双向钢筋均为B10@200,你输入时按双层双向钢筋输入就行了。
2011-10-21 11:35:07
-
你好:应该是你描述错了,上层板筋没有在上的主筋,应该是有一个在下的。布置时选择X、Y布置,分别选择上配筋信息就行了。其实在上与在下的计算结果是一样的。
2011-10-21 11:37:08
-
你好:应该是你描述错了,上层板筋没有在上的主筋,应该是有一个在下的。布置时选择X、Y布置,分别选择上配筋信息就行了。其实在上与在下的计算结果是一样的。 支持
2011-10-21 12:35:50
-
板的受力筋布置时,图纸要求双层双向布置。一块板上的受力筋布置如下:横向钢筋B12@150(上层在下),B10@200(下层在下);纵向钢筋B12@150(上层在下),B10@200(下层在上)。请问我布置钢筋时,怎么布置?望高手指点??? 在软件里面不用考虑钢筋的哪个方向在上,哪个方向在下 只要分清楚横向跟纵向还有就是底筋跟面筋,施工时候在考虑上下位置
2011-10-21 11:35:56
-
板的受力筋分底筋和面筋,底筋是弯钩,面筋是90度直角勾。所以很好分辨的。你的描述有点乱。
2011-10-22 08:42:08
-
你所说的信息其实对于咱们预算上来说有无都一样,那层在上,哪层在下,计算出来的钢筋量是一样的,这个信息是给实际施工的人员的。 纵向贯通筋可以选择多板,然后再选择横向或者竖向钢筋来布置到图纸布置的板块就可以了。如图我的这个工程,这两块板的Y向钢筋是按照单板布置的,X向钢筋就是两块板贯通的,也就是用多板,水平钢筋这样布置的,不知道我理解的你想问的问题对不对呢?
2011-10-22 10:11:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看