• 有关梁的问题

    图纸上处有这样的说明:“框架梁贴柱边设置时,梁主筋位于柱子主筋内侧,未注附加箍筋位3@50MM,箍筋直径肢数同主梁箍筋”什么意思?附加箍筋在哪设置?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    框架梁贴柱边设置时,框架梁从柱边起,设置三个间距为50mm的箍筋,主要保证框架梁的截面。

    2011-10-21 14:55:51 

  • 你好,个人理解是从柱子边50开始设置3根附加钢筋,(柱子边50开始,一般是箍筋加密区)

    2011-10-21 16:42:39 

  • 附加箍筋在柱子外边50MM向外,3@50MM箍筋直径肢数同主梁箍筋

    2011-10-21 14:49:12 

  • 您好,附加箍筋的位置、设置请看下图。

    筋位

    主筋

    答疑解惑

    2011-10-21 15:13:35 