zh****@163.com 2011-10-21 14:44:06 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 507查看 4回答
有关梁的问题
图纸上处有这样的说明:“框架梁贴柱边设置时,梁主筋位于柱子主筋内侧,未注附加箍筋位3@50MM,箍筋直径肢数同主梁箍筋”什么意思?附加箍筋在哪设置?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳框架梁贴柱边设置时,框架梁从柱边起,设置三个间距为50mm的箍筋,主要保证框架梁的截面。
2011-10-21 14:55:51
-
你好,个人理解是从柱子边50开始设置3根附加钢筋,(柱子边50开始,一般是箍筋加密区)
2011-10-21 16:42:39
-
附加箍筋在柱子外边50MM向外,3@50MM箍筋直径肢数同主梁箍筋
2011-10-21 14:49:12
-
您好,附加箍筋的位置、设置请看下图。
2011-10-21 15:13:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看