wsk19860404 2011-10-21 14:54:27 | 河北省 其他专业 | 1267查看 1回答
全现浇框架结构
全现浇框架结构的建筑物 梁是套那个定额,A4-214,板是套那个定额,A4-226?还是A4-227?还有就是最外侧的柱子还用套脚手架定额吗?现浇混凝土柱(外墙柱除外)脚手架,(按柱的周长加3.6m乘以高度(由室内地坪或楼板面算起)以平方米计算). 那梁还用套脚手架定额吗? 全现浇结构的(板和梁是一起现浇的)中得梁不算是单梁吧。 是不同的全现浇框架结构的楼。问题补充:河北定额,请按河北定额回答!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
梁分圈梁,矩形梁,基础梁等,分别套用A4-18~A4-26; 板分平板,拱形板等,分别套用A4-32~A4-40。 梁和板在一起的,就套用有梁板即可,如果套用有梁板就把梁和板的量都加在一起即可(这是清单里的)定额取费时还需要分别套用定额子目,梁是梁,板是板,梁就是单梁连续梁,板就是平板即可。 你有看定额和计算规则吗?我给你发的脚手架的你没看? 2.按综合脚手架计算时,有下列情况者,另加相应单项脚手架。 (1)底面积超过4m2或深度1.5m以上的设备基础。 (2)高度超过1.2m的室内管沟墙。 (3)电梯安装。 (4)依附斜道。 整个工程,如果你就套用综合脚手架即可,有需要单独套用单项脚手架的,你就套用上,没有需要的就不用了,一个综合脚手架就可以了。好好看看定额和规则吧,对你有帮助。
2011-10-21 15:29:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看