O(∩_∩)O哈哈~ 2011-10-21 17:07:57 | 河北省 其他专业 | 624查看 5回答
GGJ2009中处理剪力墙水平筋通过无侧面钢筋连梁时,其根数算的对吗?
GGJ2009中处理剪力墙水平筋通过无侧面钢筋连梁时,400高梁截面,剪力墙水平分布筋间距150,软件处理出结果为8根墙水平钢筋连续通过连梁,然而连梁本身就配有上部两根水平筋,下部两根水平筋,这样处理出来的钢筋8根数据正确吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
实际应4根通过连梁
2011-10-21 17:10:22
-
根据连梁的标高位置来判断的,有可能出现8根每侧4根剪力墙水平筋。
2011-10-21 17:14:20
-
当连梁和剪力墙同宽的时候,假若连梁未输入侧面钢筋,则剪力墙水平筋在连梁内部贯通布置。
2011-10-21 22:28:25
-
实现原理: 在布置剪力墙的水平钢筋的时候,会判断一下与它相切的连梁是否有侧面钢筋,如果没有软件就会误认为是剪力墙将连梁的钢筋扣减多了,就会为它补上一些钢筋,也就出现了楼主所问的情况了。 (哈哈……智能的软件其实也是很傻的!)
2011-10-21 20:09:18
-
这要看你连梁的高度了,可以出现每侧四根的情况的,你的连梁的侧面钢筋如果输入了钢筋信息,那么软件就不会按照剪力墙的水平筋贯通连梁计算,你的连梁的侧面钢筋里面没有信息的时候,软件才会按照剪力墙的水平筋贯通连梁计算。 应该是0.4/0.15+1=3.6向上取整就等于4跟,在计算设置里面,LL的侧面钢筋的根数计算方式就是向上取整+1,
2011-10-22 10:08:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看