ljblmw 2011-10-22 14:05:33 | 安徽省 其他专业 | 1159查看 1回答
钢筋支座锚固问题
请问在抗震框架梁的构造图集中,框架梁在支座处有直锚固和弯锚两种。弯锚时,有伸直节点对边且大于等于0.4La再向下弯15D的规定,若伸直对边还不能保证达到0.4La,如何处理?如KL2的一端支座为KL1,KL1的宽度为200,KL2的上部通长筋为HRB400直径20,混凝土强度为C40,则KL2在KL1支座内的配筋长度如何?在GGJ2009中,均已伸直对那边再弯15d计算的。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳请问在抗震框架梁的构造图集中,框架梁在支座处有直锚固和弯锚两种。弯锚时,有伸直节点对边且大于等于0.4La再向下弯15D的规定,若伸直对边还不能保证达到0.4La,如何处理? 换算截面面积,用小直径的钢筋代替根数要增多 、 如KL2的一端支座为KL1,KL1的宽度为200,KL2的上部通长筋为HRB400直径20,混凝土强度为C40,则KL2在KL1支座内的配筋长度如何?在GGJ2009中,均已伸直对那边再弯15d计算的。 这种情况只能这样,在施工时可以用弯锚跟机械锚固结合使用
2011-10-22 14:13:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看