41****@qq.com 2011-10-23 14:59:42 | 安徽省 钢筋算量GGJ2013 | 1209查看 3回答
钢筋算量中 汇总后提示负筋标注不能同时为0 该怎么办???
汇总后提示负筋标注不能同时为0 在图中其他位置布置都可以,但是就在其中一道板边布置后提示负筋标注不能同时为0。。。。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳把这个负筋删除重新布置一个。
2011-10-23 15:43:27
-
找到负筋构件后,打开属性编辑器看看,是否里面有错误的标注,可能与你的标注位置设置有关,选择画上去的负筋,属性中,计算方法改为“负筋线长度”或“支座内边线”试试按外边线的话,然后把它修改正确,然后保存再汇总计算。
2011-10-23 17:00:34
-
负筋的长度在定义时需要按图给出的长度输入“左标注”“右标注”的长度数据。可以只有一个标注,另一标注是0,但不能两个都是0。检查一下是否输入有误。
2011-10-24 08:28:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看