造价伟光 2011-10-23 19:24:44 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1370查看 6回答
钢筋软件中,在剪力墙结构中现浇板的支座问题
专家你好,在钢筋软件中,暗柱的中间是剪力墙,而现浇板与暗柱连接,请问此时板的支座是暗柱吗?但是在平法里面,板的支座是剪力墙和梁而不是其他支座。会不会矛盾了?像这样的问题要怎么解决?问题补充:可以软件计算出来的,板底筋在暗柱的锚固长度是34d,这个很有问题哦,要是把中间剪力墙部分把暗柱覆盖了,计算的结果却是max(0.5支座宽,5d).像这样的两个不同的锚固长度都不知道要怎么办?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在这种情况下,软件会自动考虑的 暗柱对于剪力墙来说,只是一个加强部位,相当于剪力墙的一部分,不能算作单独的柱,所以软件计算时会自动考虑这一点,认为板的支座是剪力墙。 按照04-4里面的规定,当板以剪力墙为支座时,下部钢筋锚入支座的长度为MAX(支座宽/2,5d),所以有暗柱的地方绘制上剪力墙时,此时计算结果是正确的。
2011-10-23 20:20:58
-
既是暗柱也是剪力墙,暗柱是剪力墙的一部分。这不会有什么矛盾。不用解决,软件会自动识别和计算的。
2011-10-23 20:06:36
-
板的支撑是剪力墙。暗柱属于剪力墙的一部分
2011-10-23 21:16:09
-
暗柱是剪力墙的一部分。这没有什么矛盾先识别墙在识别暗柱
2011-10-23 21:12:59
-
暗柱对于剪力墙来说,只是一个加强部位,相当于剪力墙的一部分,不能算作单独的柱,所以软件计算时会自动考虑,另外剪力墙只要与暗柱相交,不需要覆盖
2011-10-27 15:47:04
-
暗柱是剪力墙的一部分,板应该是在墙上支承的
2011-10-23 20:34:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看