猫眼儿 2011-10-24 09:34:09 | 北京市 其他专业 | 994查看 1回答
双母线柜的问题?
定额中有双母线柜和单母线柜,10KV高压电源由动力站引入,是不是就套双母线柜定额呢?问题补充:高压开关柜的“五防功能”是什么?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳定额中有双母线柜和单母线柜,10KV高压电源由动力站引入,就是套双母线柜定额。 高压开关柜的“五防功能”是: 1、高压开关柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后,小车断路器无法进入工作位置。(防止带负荷合闸)。 2、高压开关柜内的接地刀在合位时,小车断路器无法进合闸。(防止带接地线合闸)。 3、高压开关柜内的真空断路器在合闸工作时,盘柜后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。(防止误入带电间隔)。 4、高压开关柜内的真空断路器在工作时合闸,合接地刀无法投入。(防止带电挂接地线)。 5、高压开关柜内的真空断路器在工作合闸运行时,无法退出小车断路器的工作位置。(防止带负荷拉刀闸)。
2011-10-25 00:36:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看