kobe 2011-10-24 09:38:07 | 重庆市 其他专业 | 2690查看 2回答
水灭火系统控制装置调试与自动报警系统控制装置调试
水灭火系统控制装置调试与自动报警系统控制装置调试的区别? 这两者定额上都按点位区分的,自动报警的调试的点位是指模块、探测器这些,那么套水灭火调试的点位指什么?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个是有争议,不过从定额来看,分100点到500点,应该推断为喷头数量。
2011-10-24 11:28:08
-
灭火系统控制装置调试与自动报警系统控制装置调试的区别?报警末端不同,一个是通过喷头的水银柱破嘴,使水流动产生信号,一个是通过探头产生信号 这两者定额上都按点位区分的,自动报警的调试的点位是指模块、探测器这些,那么套水灭火调试的点位指什么?按喷淋头的数量 信号蝶阀,水流指示器是接收到水的流动发出信号至消防中心
2011-10-24 09:49:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看