• 查看和设置的问题

    1、KZ、剪力墙和AZ(GJZ等),从哪里可以查看:绑扎的接头钢筋和箍筋加密的钢筋量? 2、在计算设置的搭接设置里,层高为:一层4.5米,二层3.6米,三层3米,怎么设置:a.绑扎时,墙柱垂直筋定尺的长度?b.电渣压力焊时,墙柱垂直筋定尺的长度?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、KZ、剪力墙和AZ(GJZ等),从哪里可以查看:绑扎的接头钢筋和箍筋加密的钢筋量? 答:在GGJ软件不支持一个构件某个部位的钢筋量。 2、在计算设置的搭接设置里,层高为:一层4.5米,二层3.6米,三层3米,怎么设置:a.绑扎时,墙柱垂直筋定尺的长度?b.电渣压力焊时,墙柱垂直筋定尺的长度? 答:钢筋的定尺是说的钢筋原料长度,在施工过程中和预算有差别。直条筋一般定尺设置为8m。盘园一般为7.5m。

    2011-10-24 10:07:09 

  • 1、KZ、剪力墙和AZ(GJZ等),从哪里可以查看:绑扎的接头钢筋和箍筋加密的钢筋量?:点击构件——右键—构件属性编辑器 2、在计算设置的搭接设置里,层高为:一层4.5米,二层3.6米,三层3米,怎么设置:a.绑扎时,墙柱垂直筋定尺的长度?b.电渣压力焊时,墙柱垂直筋定尺的长度?:定尺长度是钢筋购买时的长度,电渣压力焊,把钢筋设置成大于22的采用机械连接,在报表里就能体现电渣压力焊的个数,小于22的为绑扎连接

    2011-10-24 09:53:40 

  • 1、使用钢筋三维查看-----选择计算式---------手工计算汇总 2、看定额规定,北京的是12以内按12米、12以外按8米;电渣压力焊在搭接设置里选择,一般16以上就可以用,接头个数在汇总里可以查看。

    2011-10-24 11:02:49 

  • 从哪里可以查看:绑扎的接头钢筋和箍筋加密的钢筋量?:通过汇总计算后点击编辑钢筋,再选中须查看钢筋量的构件就可以查看了,垂直构件钢筋是以层高来计算接头的。

    2011-10-24 11:52:36 