• 几个小问题,请大家指教

    1、砖砌地沟的工作面宽是否也按照垫层宽+600(两边工作面之和); 2、屋面聚苯乙烯泡沫板定额为50mm,设计采用XPS挤塑聚苯板30mm厚,是不是可以将50mm的定额消耗量用(30/50*原消耗量)? 3、抛光砖定额没有的规格怎么办(造价通也找不到),是否用相近的规格去套? 4、地下室的空心楼板箱体750*750*250,肋宽150,未注明板厚为400mm,上下板厚各70mm,这个该怎么理解,计算空心楼板要注意什么? 广东地区,有点急,不甚感激!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、砖砌地沟的工作面宽 需要支模的 才可以 按照垫层宽+600(两边工作面之和)计算;

    2、屋面聚苯乙烯泡沫板定额为50mm,设计采用XPS挤塑聚苯板30mm厚, 是不必 将50mm的定额消耗量用(30/50*原消耗量),直接按照面积计算材料用量是不需要换算的,只是按照XPS挤塑聚苯板30mm厚 的单价计算就可以了;也就是 直接把 50mm的 聚苯乙烯泡沫板的单价 换成 XPS挤塑聚苯板30mm厚的单价 就可以了;

    3、抛光砖定额没有的规格 (造价通也找不到),是可以用相近的规格去套;

    4、地下室的空心楼板箱体750*750*250,肋宽150,未注明板厚为400mm,上下板厚各70mm,这个可以理解是一个箱体哦,计算空心楼板要注意 需要扣除空心部分的混凝土体积;