zyhp 2011-10-25 09:33:42 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1821查看 2回答
悬挑梁钢筋代号
有一悬挑梁,深入墙内1500,外挑900,外挑处与圆弧梁相交(砖混结构,圆弧梁240*300,悬挑梁240*350,在悬挑梁原位标注跨中处输入3-2B20,计算结果与图示钢筋不符合,重设置支座也不行),该怎样操作,请截图,谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好 1,2,3,4分别代表图示节点形式,可以在节点设置中统一设置,手工输入代号不要错了
2011-10-25 10:37:55
-
悬挑梁的钢筋弯起根数应该不小于第一排纵筋根数的二分之一且不少于纵筋减二,然后在梁的节点设置中选择一下悬挑梁的钢筋图号即可
2011-10-28 15:12:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看