mary 2011-10-26 17:03:39 | 北京市 安装 | 919查看 1回答
电气 风机、水泵安装
北京01定额电气安装 风机和水泵安装要套哪几个子目?我看有人套水泵安装套了一下几个子目,对不对呀? 1、9-78低压异步电动机试验调整 鼠笼型 负荷开关操作 2、5-150电动机检查接线 三个接线端子 导线截面 10mm2以内 3、6-250金属软管敷设 公称直径 20mm以内 每根管长1000mm以内 4、5-101液位安装 液位式
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳北京定额适用: 1、9-78低压异步电动机试验调整 鼠笼型 负荷开关操作(生活水泵、消防水泵等) 2、5-150电动机检查接线 三个接线端子 导线截面 10mm2以内(风机、水泵) 3、6-250金属软管敷设 公称直径 20mm以内 每根管长1000mm以内(风机、水泵) 4、5-101液位安装 液位式(潜污泵) 5、9-74低压异步电动机试验调整 鼠笼型 (一般风机、水泵) 6、5-133防水弯头安装(水泵)
2011-10-26 17:47:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看