• 地下室一层2.3米高,外墙都是剪力墙,里面有一部分剪力墙,请问套用脚手架是,是不是外墙套用10-1-

    地下室一层2.3米高,外墙都是剪力墙,里面有一部分剪力墙,请问套用脚手架是,是不是外墙套用10-1-103定额,里面的剪力墙套用10-1-22脚手架
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    剪力墙都是双排外6米脚手架,交底培训资料第167页

    2011-10-27 09:57:15 

  • 你套的定额子目是对的;山东省03消耗量定额工程量计算规则:二、外脚手架 (三)独立柱(现浇混凝土框架柱)按柱图示结构外围周长另加3.6m,乘以设计柱高以平方米计算,套用单排外脚手架项目。现浇混凝土梁、墙,按设计室外地坪或楼板上表面至楼板底之间的高度,乘以梁、 墙净长以平方米计算,套用双排外脚手架项目。三、里脚手架(二)里脚手架按墙面垂直投影面积计算,套用里脚手架项目。不能在内墙上留脚手架洞的各种轻质砌块墙等套用双排里脚手架项目。

    2011-10-27 10:02:51 

  • 1、外墙套用10-1-103是对的,但地上部分主体脚手架仍自设计室外地坪算起。 2、内墙应套双排外脚手架10-1-103。

    2011-10-27 10:05:17 

  • 地下室一层2.3米高,外墙都是剪力墙,里面有一部分剪力墙,套用脚手架是,外墙套用10-1-103定额,里面的剪力墙也应该套用10-1-103脚手架的。

    2011-10-27 09:50:31 