xiaoju_1127 2011-10-27 14:26:06 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 850查看 3回答
计算设置中的节点设置的墙柱垂直定尺设成层高和设成9000mm,相差20t钢筋?
计算设置中的节点设置的墙柱垂直定尺设成层高和设成9000mm,相差20t钢筋? 我把墙柱定尺设成了2.9m,为什么会相差20t,这个工程是10737m2的问题补充:设成层高和9米,钢筋相差20T,这是为什么?还有我在新干线上搜索也有说舍不设置这一项没有多大变化,但是我就差了20T,还有设成一般钢筋定尺九米的话,不可能它柱子上9米一搭接吧,现在是每层一断开搭接
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳工地现场现浇柱钢筋不是一层就截断的,是好几层通长的 我见过的按照03G101规范施工的柱每层出屋面500mm有断开搭接或者机械连接。软件中计算设置中的节点设置的墙柱垂直定尺要设置成9000mm才正确。
2011-10-28 10:17:09
-
定尺不能设置成2.9米。所谓定尺就是型钢在出厂时的尺寸,一般为9米。钢筋定尺断了,搭接就会增加,钢筋用量大就在所难免了。 竖直方向软件会按楼层自动结算计算接头,不必专门设置。
2011-10-27 14:31:06
-
你去工地看过吗? 现浇柱钢筋不是一层就截断的 是好几层通长的 怎么能说是每层搭接呢?
2011-10-27 14:39:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看