miaosuhua_2009 2011-10-27 15:50:41 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 5901查看 9回答
为什么没有显示柱的箍筋?
在基础层,我设置了独立基础,也设置了柱,有个柱在首层没有梁(如图1),我汇总计算后,查看此柱的钢筋三维图,发现此柱在独立基础部位有箍筋,上部就没有显示箍筋(如图2),为什么呢?而且在计算书中,基础层这个柱的箍筋数量就是三个 在首层查看此部位的柱子钢筋三维图,发现下部有箍筋,上部也有钢筋(如图3) 请高手指点!!!
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
独立基础层柱的箍筋只计算2个。其余箍筋在首层计算。
2011-10-27 16:35:51
-
基础内部只有三道箍筋。
2011-10-27 16:58:03
-
上面没有箍筋的纵筋是用来与上面一层相连的
2011-10-27 17:47:08
-
你看图三,箍筋在上一层显示计算,基础中只计算3道外围箍筋。 总量不会错的。 你将楼层设置修改一下,基础层分解为基础层与负一层,分别布置柱子就好了。
2011-10-27 15:56:53
-
支持1楼的说法
2011-10-27 17:29:25
-
柱在基础层(独立柱高度范围)箍筋2个是对的定位作用。截取三个图供参考吧,你图3的情况可能是你的住标高有误吧一般不会的,要不是盗版锁。建议把图元删掉再画(注意属性标高是否有问题)
2011-10-27 17:40:08
-
基础层柱上部分是按柱插筋考虑的,所以不显示箍筋,在报表中箍筋是显示在上部柱钢筋里。
2011-10-27 19:03:23
-
你好,这是软件默认的显示位置,基础层的箍筋在首层显示,基础层只显示插入基础部分的箍筋。以后你见的多了就知道了,发现问题解决问题。
2011-10-27 18:16:51
-
应该是软件默认的问题,你可一重新设置下
2011-10-28 13:47:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看