浮云 2011-10-28 22:24:34 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 2255查看 1回答
为什么柱错开搭接箍筋加密的长度按25%和50%都是按2.3*lle考虑
为什么柱错开搭接箍筋加密的长度按25%和50%软件都是按2.3*lle的长度来计算箍筋根数。 如果是纵筋钢筋搭接接头面积百分率小于等于25%,那些就应该有4个搭接位置,应该是2*2.3*lle来考虑箍筋加密的长度从而计算箍筋的根数呀。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
为什么柱错开搭接箍筋加密的长度按25%和50%软件都是按2.3*lle的长度来计算箍筋根数。 不管是多少搭接钢筋的搭接长度都是lle 错开是0.3lle,所以永远是2.3lle lle=修正系数*lae 如果是纵筋钢筋搭接接头面积百分率小于等于25%,那些就应该有4个搭接位置,应该是2*2.3*lle来考虑箍筋加密的长度从而计算箍筋的根数呀。 柱里面一般都是用50%搭接的 2*2.3*lle你要看你的层高是否满足呀,还要扣除非加密区长度
2011-10-29 08:24:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看