zm****@163.com 2011-10-29 16:18:55 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 377查看 5回答
板受力钢筋
图纸上标注:板受力筋为双层双向钢筋,且还有负筋,请问能不能在软件里面把板的受力筋设置为布置到负筋的边缘?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图纸上标注:板受力筋为双层双向钢筋,且还有负筋,请问能不能在软件里面把板的受力筋设置为布置到负筋的边缘?-----------------如果你理解正确,可以用温度筋变通处理。
2011-10-29 17:23:33
-
不可以,图纸是双层双向再加负筋的啊
2011-10-29 16:21:54
-
不可以。负筋是另加的
2011-10-29 21:39:42
-
那就变成是温度筋了。如果图纸设计是双层双向,那就不是温度筋,还应设置成面筋。
2011-10-31 09:29:36
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看