谋空城 2011-10-31 20:40:01 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 681查看 3回答
关于标高的建立
不知道各位前辈们是按照结构标高还是建施标高来建立楼层的? 如果按照建施标高建立楼层的话,是否对导入钢筋产生影响? 如果按照结构标高建立楼层的话,本人以为会对楼地面这些工程较容易出错(楼地面的标高按照顶标高设置,但是这里我又发现问题,似乎楼地面选项中块料厚度这一选项,没什么作用,设置多少都不会在图上改变?);假设建筑标高4.1,窗从不离地,就是说窗底标高是4.1,也就是说其下没有墙体,但是我按照结构标高布置,下面竟然有3公分墙体也包括在计算当中,如下图。 故来此求教,望各位不吝啬!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不知道各位前辈们是按照结构标高还是建施标高来建立楼层的? 钢筋工程按照结构 图形是按建筑标高 如果按照建施标高建立楼层的话,是否对导入钢筋产生影响? 影响不大,可以忽略不计 门窗的底标高你只要根据下层梁顶标高设置就行了 不要画的多好看只要量是对的而且速度也要快
2011-11-01 08:20:10
-
图形算量和钢筋均是按照结构标高 没有影响
2011-11-01 11:34:15
-
一般是先画结构再导入图形,所以以结构标高定义就可以了,导入图型立面也不用修改标高,因为层高不变的。
2011-11-01 21:45:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看