wdqiang 2011-11-01 10:47:13 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1954查看 6回答
板受力筋与负筋布置问题
图纸说明:150mm厚板面无钢筋处,另加a8@200(双向),抗裂钢筋与支座筋搭接,搭接长度为La 如果图纸中板面画了负筋,没有画受力筋,还需不需要设置受力筋? 这是一个审核的工程,施工方设置了负筋且设置了受力筋。问题补充:此处受力筋是指面部受力筋,板底筋需要设置的。有些工程不是有面部受力筋就不用负筋了吗,这个工程是在图纸上画了负筋,所以不知道用不用再加面部受力筋。而且图纸中基本整层板都是这样的。而且有些地方是用跨板负筋的。
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这是抗裂钢筋,俗称温度筋,和受力筋、负筋的作用不一样。它是预防板在自然温度变化热胀冷缩时产生裂纹的,所以说受力筋肯定要布置,设计不会不画的,有可能在说明里,你仔细找找。不知你对我的回答满意不。
2011-11-01 10:56:09
-
应该设的。受力筋是板的主要承重构件。
2011-11-01 10:50:18
-
必需布置受力筋, 受力筋是承重构建, 没有受力筋。负筋绑扎都没有固定的起点
2011-11-01 10:53:17
-
需要设置受力筋
2011-11-01 10:55:16
-
不需要,参照平法,负筋与受力筋的作用的相同的,不必重复布置
2011-11-01 11:40:50
-
要设受力筋,受力筋是通长的板底筋骨
2011-11-01 11:51:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看