zhu623341 2011-11-01 16:23:35 | 陕西省 其他专业 | 714查看 4回答
陕西04消耗量定额层高超过3.6m每增加1m的问题
第四章工程量计算规则模板第46条到底怎么解释? 假设 1、建筑物结构层高5.4(底标高±0.00) 2,、浇筑柱(周长1.8m以上)总共用去100立方砼,其中3.6m以上占了33立方; 3、浇筑板总共用去100立方砼(梁板顶标高+5.40); 请问模板子目怎么套取?是这样套吗? 矩形柱 4-32 模板工程量67立方 矩形柱超高部分 4-69*2 模板工程量33立方 现浇板 4-68 模板工程量100立方 现浇板只套取一个4-68吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳模板支撑超高,柱子的工程量是超高部分,也就是你说的3.6m以上到板顶的部分,即超高工程量=3.6到6.6米的工程量*1+6.6到9.6米的工程量*2···,像你说的如果柱子的基础顶标高是0.00的话那么,柱的超高工程量就是3.6到5.4的模板工程量,;板梁的支撑超高就是 超高工程量=板梁模板工程量*超高次数【(室外地坪或楼地面到板底的高度-3.6)/3】
2011-11-01 16:44:53
-
不对呀。 应该是 4-32:100m3 4-48:100m3 4-68:100m3 4-69:33m3
2011-11-01 16:32:05
-
现浇板需要套一个超过3.6m的定额和板的模板定额,4-48或者4-49
2011-11-01 17:16:33
-
应该是 矩形柱 4-32 模板工程量100立方 矩形柱超高部分 4-69*2 模板工程量33立方 现浇板 4-51(52)模板工程量100立方 现浇板超高部分 4-68*2 工程量100立方
2011-11-02 08:15:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看