流年四海 2011-11-01 17:14:19 | 江苏省 其他专业 | 4249查看 5回答
如果现场使用的钢筋型号与施工图纸上不同该怎么办?
现场使用的钢筋型号的尺寸、屈服强度等与施工图纸上不一样时该采取哪些措施
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳现场使用的钢筋型号的尺寸、屈服强度等与施工图纸上不一样时该采取哪些措施 答:1、严格讲不能使用,退场。 2、按设计施工图纸施工这是原则,钢筋进场之前必须把钢筋品种,规则以及质量证明书报送监理,同意后才能进场,进场后现场见证取样送检,符合设计要求报送监理才能使用。否则不符合图纸要求,不得用于该工程。 3、要么请示设计单位及业主、监理进行设计变更,一般是不允许的。
2011-11-01 17:22:19
-
1、停止使用。 2、由甲方和距离代表共同监督对未按照设计图纸要求供应的材料全部清退出施工现场。 3、对以及投入使用部分下达拆除令,进行拆除清理。 4、对未经报验擅自使用或监督检查不力的责任方或责任人应该按照相关管理规定及奖罚条例进行处罚。 5、 或采取挽救措施,提请设计单位进行设计测算出具材料代用技术核定单,对于可代用者进行留场监督使用,对不能代用部分彻底清场推出。
2011-11-02 10:44:16
-
一切按图施工,特别是建筑材料,不能偷工减料,你说的情况是钢筋不合格,不能使用,必须在监理在场的情况下退场。
2011-11-01 18:06:20
-
只能做退场处理,不要侥幸施工,以防后患。
2011-11-01 20:47:38
-
经过设计院同意,可以等强度或等截面代换。
2011-11-02 09:39:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看