737163435 2011-11-01 19:56:09 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1014查看 2回答
拉筋的弯钩什么时候只取75,高手帮忙
我用圈梁来画压顶,可是拉筋却出现下图 直接取75而不取max(75,10d),如果我去掉拉筋而改在其他箍筋里设置就变成11.9D了 ,真是无语了,而已计算的结果也不一样,哪种正确?要再其他箍筋里设置 还是直接在拉筋里填问题补充:是不是拉筋与单肢箍 软装的默认计算方式不一样
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图集中规定:箍筋、拉筋的弯钩长度在抗震设计中为“10d”,75中较大值。你计算的肯定是一级钢6的钢筋,也只有一级钢6的满足10d时不够75。只要按软件设计输入计算是正确的。至于箍筋(拉钩)计算结果每个弯钩长度为11.9d是千赢官网首页登录入口钢筋软件的设置问题,与钢筋工程量没有大的影响。 钢筋的弯钩长度与钢筋的弯曲半径和工人具体操作有很大关系,但不是影响工程量的大问题,可以不予考虑。
2011-11-02 07:31:53
-
支持楼上说法
2011-11-02 09:01:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看