赛赛哥 2011-11-01 21:01:10 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 578查看 4回答
构造柱钢筋的问题
钢筋抽样软件中,构造柱的纵筋锚固,与插筋有何区别问题补充:标准层之间的构造柱钢筋有没有以上情况
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳二者区别:一、设置插筋就是柱筋分为两段,下部的一段是插到基础里的,上部的一段是与插筋连接。二、纵筋锚固就是整个一层就一根通高钢筋,不断开,直接锚固里。 问题补充: 1 基础或是柱变截面时设置插筋 2 柱在顶层时选择纵筋锚固 3 中间层柱变截面时选择“设置插筋” 4 纵筋锚固在实际工程中一般不用。只是柱封顶时用。
2011-11-02 11:16:59
-
纵筋锚固就是纵筋直接锚入基础底,而设置插筋就是纵筋不锚入基础底,设置一个插筋插到基础底,然后插筋再和柱纵筋进行搭接。你可以通过钢筋三维就能看出这两个区别。
2011-11-01 21:32:13
-
一般是在基础层的柱子、层间变截面、顶层柱子的情况下使用,如果采用纵筋锚固,柱子按(柱实际高度+基础厚度-保护层+计算设置设定的弯折-保护层+变截面柱顶弯折)计算,如果采用设置插筋,柱子首先计算(层高-本层的露出长度-保护层+变截面柱顶弯折),然后计算(本层露出长度+基础厚度-保护层+计算设置设定的弯折)。 相关设置—计算设置—柱/墙柱—16柱基础插筋弯折长度项按规范计算(该规范来源06G101-6第66页)
2011-11-01 21:06:14
-
一个概念,插筋即要满足锚固要求。
2011-11-02 23:04:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看