失忆轮回 2011-11-02 08:33:30 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 509查看 6回答
主次梁加筋
"主梁内在次梁作用处,凡未注明箍筋者,均在次梁两侧各设3组箍筋,箍筋肢数、直径同主梁箍筋,间距50mm。次梁设吊筋时,在次梁两侧个设2组箍筋" 我想问问这个次梁上的箍筋怎么设啊??谢谢啊
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
可以自动生成次梁加筋,如下面前两张截图所示,先选择“自动生成吊筋”,然后再在相应的表格内输入钢筋信息 也可以在梁的原位标注中标注出来,标出次梁宽度,然后输入次梁加筋。如最后一张截图所示
2011-11-02 15:29:43
-
"主梁内在次梁作用处,凡未注明箍筋者,均在次梁两侧各设3组箍筋,箍筋肢数、直径同主梁箍筋,间距50mm。次梁设吊筋时,在次梁两侧个设2组箍筋" 这个次梁上的箍筋的设置就在梁绘制后,在重新提取梁跨时,在弹出的表格中相应的表格里输入就行了。
2011-11-02 08:37:01
-
在主梁的平法标注中输入次梁宽度,然后就可以输入次梁加筋及吊筋了。次梁加筋3组时输入6,2组时输入2就行了,多根次梁时用/号隔开输入。
2011-11-02 08:37:35
-
有两种方法: 1、在工程设置里直接设置 2、在原位标注平法表格里直接输入
2011-11-02 08:39:31
-
就是次梁加筋啊,在原位标注里面设置即可,如同楼上所叙述
2011-11-02 08:41:42
-
在梁的平法原位标注表格中输入,前提是把次梁的宽度先输入进去.
2011-11-02 12:14:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看