ki****@163.com 2011-11-02 09:15:16 | 河南省 其他专业 | 300查看 2回答
电气照明线路有点看不明白
问题1: (1).从系统图上看,两个地方都是4根线,为什么一个标了一个没有标? (2).是不是因为在线的起始点或有变节点的地方才标? (3).如果线的根数从头到尾都是一样的需要标吗?如果需要的话,起始点和终点都标还是只有起始点标? 问题2: 同样的东西,为什么一个地方是3根、一个是4根? 问题3: 这里为什么是5根?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
(1).从系统图上看,两个地方都是4根线,为什么一个标了一个没有标? (2).是不是因为在线的起始点或有变节点的地方才标? (3).如果线的根数从头到尾都是一样的需要标吗?如果需要的话,起始点和终点都标还是只有起始点标? 问题2: 同样的东西,为什么一个地方是3根、一个是4根? 问题3: 这里为什么是5根? 标明是多少根的按标明的, 不标明的根据L1 L2 L3回路算线根数。 就是这样。如果你要问为什么就要问设计,做预算就是根据图纸算量套价。
2011-11-02 10:03:33
-
应该是普通照明和应急灯在一根管内的,把建筑图一起传上来可能看得更清楚
2011-11-02 09:29:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看