• 靠脚手架安全挡板与独立安全挡板工程量?

    每层挡板工程量计算按建筑物外墙凹凸面、包括凸出阳台的总长度加16米*2米计算。建筑物高度在3层或9米以下不计算挡板。高度在3~6层或9~18米内计算一层,以后每增加三层或9米再计算一层。这句话中的每层=一层吗? 独立安全挡板与靠脚手架安全挡板是否一样?不许重复计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你这种是计算靠脚手架安全挡板,那在这位置就不能再计算独立安全挡板了。 “关于规则涉及的每层和一层是否同个意思,例如有个改建工程,三层低标高为8,八层顶标高为29.6,挡板是要计算(外围长+16)*2*层数还是只记一层?”“每层和一层”这就要看所指的内容了。这里所说的一层是“3~6层或9~18米内”设置一层安全挡板,以此类推,你可以下班后看一下施工中的建筑物就很清楚了,安全挡板的与施工方案和实际搭设有关系。理论上是计算两层。

    2011-11-02 10:01:03 