• 关于套价的两个小问题

    1、一个几百平米的地下水池,剪力墙C35P6,柱子图纸写C35,柱子都在剪力墙内,柱子厚度比剪力墙大(两端突出墙),这些柱子要不要定义成C35P6呢?还是该定义成剪力墙? 2、窗内侧做不锈钢防虫网,这个套价是套纱窗还是用市场价找个防虫网来套?谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你的第一个问题,在剪力墙里的柱子或者与剪力墙相连的柱子都必须按剪力墙的混凝土强度和抗渗等级计算,混凝土是不能一段一段分开施工的,连续浇捣的混凝土不停的更换等级,对施工是有难道的,

    第二个问题,是没有强制规定的,可以套纱窗子目,也可以市场询价按独立费计算,

    2014-05-16 20:34:40 

  • 1、一个几百平米的地下水池,剪力墙C35P6,柱子图纸写C35,柱子都在剪力墙内,柱子厚度比剪力墙大(两端突出墙),这些柱子要不要定义成C35P6呢?还是该定义成剪力墙? 2、窗内侧做不锈钢防虫网,这个套价是套纱窗还是用市场价找个防虫网来套?

    ——:水池的柱子也是C35 P6的,也需要抗渗的

    柱子如果宽出墙体,应该是选择柱定额子目

    防虫网应该是按照市场价组价的

    2014-05-16 18:49:31 